发表于 2012-6-22 18:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有一项目,有几个电气的泵在仪表给信号控制,控制回路是这样的:DO卡件给出24V信号,驱动继电器线圈,继电器触点信号去电气回路,那么,这个继电器触电信号应该是接常开触点还是常闭触点,是有什么决定的?
发表于 2012-6-22 19:06:48 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

要看您是怎么控制的,
用一个继电器就用常开触点。
用两个继电器控制就:启动用常开触点,停止用常闭触点。

要是高压电机的泵就:启动用常开触点,停止也用常开触点。
发表于 2012-6-22 19:45:53 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

仪表DCS上的继电器是可以选择送出常开或者常闭触点的,至于什么类型触点是电气专业根据回路的控制决定的,通常来说,为了节省投资,DCS送出的开停信号就1个。当然这个还是需要根据电气专业来决定,电气控制回路需要开、停各一个信号的话,仪表就送2个。但1个信号就可以起停(DCS里有模块选择,功能就如电气按钮开关一样),何必用2个呢。
发表于 2012-6-22 20:24:58 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

控制泵的启停,仪表一般是给的脉冲信号,但电气的接触器是需要长信号的,那么电气是怎么处理这个脉冲信号的,是通过硬件实现,还是通过软件实现的?
发表于 2012-6-22 21:04:03 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

回复 4# wullen


  也就是个常规的两按钮控制的设备启停回路,仪表的中间继电器相当于是个按钮,电气用接触器的辅助触点来自锁,保持接触器的吸合!
发表于 2012-6-22 21:43:08 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

<div class="quote">
控制泵的启停,仪表一般是给的脉冲信号,但电气的接触器是需要长信号的,那么电气是怎么处理这个脉冲信号的 ...
[size="2"][color="#999999"]wullen 发表于 2011-1-27 16:19 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 22:22:13 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

我当初做过加氢裂化的项目,其中ESD(tricon)输出DO信号至继电器,继电器输出信号去电气接触器控制泵起停。
当时我记得比较重要的泵起停选择的是单独控制。一路是启动泵的信号,在继电器一侧选择的是常开触电,即平时是断开的,当有24V信号输出,继电器敞开触点闭合,泵启动。另一路是停泵信号,在继电器一侧选择的是常闭触电,即平时是闭合的,当有24V信号输出,继电器敞开触点断开,泵停止运行。弊端:线路断开即停泵(平时误操作或老鼠咬断电缆,泵就停止运行)

还有的普通的不重要的小泵,采用一路信号控制起停,继电器选择常开触点,有24V信号输出,触点闭合,泵运行。无24V信号,触点断开,泵停止。

也有选择常闭触点的泵,继电器触点闭合停泵,触点断开启动泵,这种情况比较少见.

当然选择哪些泵是重要的泵,那些泵是普通的泵,是[color="red"]工艺,或者[color="red"]设计来决定的!
发表于 2012-6-22 23:01:18 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

回复 5# liuei


  如果仪表输出断开信号,是否可以让泵启动???
发表于 2012-6-22 23:40:23 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

回复 8# uland


  我个要看工艺的要求和您的设计!一般的两按钮启停回路,停止的常闭触点是和接触器线圈串联的,停止功能高于启动!
发表于 2012-6-23 00:19:28 | 显示全部楼层

RE:仪表与电气的信号连接问题

主要是根据现场实际才能决定。