如果电动机的启动电流倍数为10,那么热继电器是不是很快就跳闸了,很难躲过电动机的启动时间,这是怎么办?
发表于 2012-6-21 13:07:28 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

热继电器的启动电流与动作时间可以手动调整吗?例如10倍设定电流对应的时间调为5秒,这样是不是就能启动了
发表于 2012-6-21 17:41:03 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

电机启动电流正常时,一般启动电流为5-7倍额定电流。不可能达到10倍,热元件不应该动作。除非电机或热元件有问题。
发表于 2012-6-21 22:14:38 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

热元件的热量需要一定时间的积累才能起到作用!一般电动机的启动时间都很短,热元件不会动作!
发表于 2012-6-22 02:48:13 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
这个跟启动电流是不是关系不是那么紧密吧。
发表于 2012-6-22 07:21:48 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

热继电器的整定一般设定到电机额定电流的1.05倍。
发表于 2012-6-22 11:55:23 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

<div class="quote">
热元件的热量需要一定时间的积累才能起到作用!一般电动机的启动时间都很短,热元件不会动作!
[size="2"][color="#999999"]zyz8438 发表于 2011-1-17 08:54 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 16:28:58 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

回复 7# 大侠霍元甲


  热继器有10A,10,20,30,几个脱扣等级每个等级都在一定启动电流范围内
发表于 2012-6-22 21:02:33 | 显示全部楼层

RE:热继电器与启动电流

热继电器要是时间动作,启动时间远不够热继电器动作!