我是电气外行,现在负责的一个项目,
电气设计方案是:
设备安装功率约7130kw,计算功率约5257kw,
用电以2路10kv电缆由附近开闭站供给,每路供电容量均按5257kw考虑,

请问这是指开闭站要供给我5257*2=10514kw的电量?还是供给我5257kw?
“2路10kv电缆”是指互为备用还是一主一备?
发表于 2012-6-22 02:08:59 | 显示全部楼层

RE:外行求助:我需要多少电?

是两个电源一用一备,电源容量为5257kw。
发表于 2012-6-22 06:03:29 | 显示全部楼层

RE:外行求助:我需要多少电?

是指互为备用,
正常时母联分开各路带一半的负荷,一路故障时跳开这路进线母联闭合另一路带全负荷!
发表于 2012-6-22 09:57:59 | 显示全部楼层

RE:外行求助:我需要多少电?

容量按计算容量来确定 一般为一用一备 不过是热备用
发表于 2012-6-22 13:52:29 | 显示全部楼层

RE:外行求助:我需要多少电?

互为备用吧!5257kw比较少,要考虑能否启动大功率电机!
发表于 2012-6-22 17:46:59 | 显示全部楼层

RE:外行求助:我需要多少电?

互为备用,电气负荷等级为一级或二级时,尽量两路供电,防止一路出现问题时另一路能迅速切上。不过楼住电路容量供给完全按照计算容量是否偏小,选变压器时不可能100%负荷,需要留一定负荷率。
发表于 2012-6-22 21:41:29 | 显示全部楼层

RE:外行求助:我需要多少电?

应该是一用一备,考虑到无功损耗及备用余量,每路大于5257kw供电