!遇到个非常怪异的现象!富士变频器输入电流大于输出电流。注意不是输出大于输入

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。
我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:
输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。
输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。
由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。
如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。
但是同一配电室内其他的所有变频器都是在