防爆区域内所有电气管线都要明敷吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆区域内所有电气管线都要明敷吗? 有没有那个规范明文规定必须穿管明敷 或其他做法;暗敷行不行?
发表于 2012-6-22 15:49:35 | 显示全部楼层

RE:防爆区域内所有电气管线都要明敷吗?

没有明文规定,可以埋地敷设或者电缆沟啊,这个要看爆炸危险气体密度比空气重还是比空气轻。如果是室内的话,还是穿管明敷设吧。
发表于 2012-6-22 17:46:50 | 显示全部楼层

RE:防爆区域内所有电气管线都要明敷吗?

爆炸危险气体密度比空气重还是比空气轻有什么关系?能否更详细的给予讲解!
发表于 2012-6-22 19:44:05 | 显示全部楼层

RE:防爆区域内所有电气管线都要明敷吗?

如果不在电缆沟和桥架内敷设,是要穿管明敷。
发表于 2012-6-22 21:41:20 | 显示全部楼层

RE:防爆区域内所有电气管线都要明敷吗?

回复 3# 明日东升


  爆炸危险气体比空气重的话,就容易聚集在低处,宜在高处用桥架敷设不适宜用电缆沟,反之同理啊
当然也不是绝对的,看现场便利情况。
发表于 2012-6-22 23:38:35 | 显示全部楼层

RE:防爆区域内所有电气管线都要明敷吗?

爆炸危险气体比空气重的话,就容易聚集在低处,宜在高处用桥架敷设不适宜用电缆沟,反之同理啊' `