配电箱内的总开关和分开关应怎样分布?
是因如何合理经济
发表于 2012-6-22 13:52:18 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

常规是进线总开关在最上面,第二排是各路输出开关,再往下一排再分路的开关。每排要按从大到小容量排布。总开关放在第一排主要考虑使用、维护的安全操作和常规排布有关。小一点的配电箱只能放一排时左面第一个为总开关。
发表于 2012-6-22 15:10:28 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

回复 2# czywqa


  再请教下那小开关大小应与总开关的关系是小开关的总和吗?或者可以大出总开关多少?
发表于 2012-6-22 16:28:38 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

不一定。总开关的选择考虑这个配电箱内所带的常用负荷的总和再加上5%的余量。主要还得保证最大负荷的用量。就可以了。
发表于 2012-6-22 17:46:48 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

开关怎么布置 不是一个固定模式
这要看你的配电箱尺寸、开关数量、出线大小等等来确定。
一个有经验的电工应该合理利用配电箱的空间。达到性价比最高!
发表于 2012-6-22 19:04:58 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

还有一个方面就是易受电源干扰的元器件周围最好和开关,电源线,有一定间隔距离,避免干扰。
总之安装也有它的安装顺序和原则,先上后下,先左后右,先里后外,先高后低,先繁后简。
发表于 2012-6-22 20:23:08 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

回复 4# czywqa


只有百分之五的余量吗不会太浪费了吗,我觉得有时候不会同时启动的设备,所以很多超总开关50%左右。
发表于 2012-6-22 21:41:18 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

楼主走误区了。这问题问的有点外行了。
其实这些都是最简单的负荷计算的问题。
对应不同的行业、不同的规模、不同馈电等级(干线、支线)都有不同的计算系数,一般来讲现在都采用需用系数法计算。
太详细的一句两句也说不清楚,工业应用的可以给你个参考数值:装机负荷(明备用的不算)值约等于计算电流值。末端 支路 台数少按照额定电流之和选。
发表于 2012-6-22 22:59:28 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

回复 1# dxj0422331 要考虑最大的负荷,以所有常用小开关负荷总和(备用负荷不算)再加5%的余量,实际上已考虑再接临时负荷(备用负荷)的量。这样即便是常用负荷同时启动也没问题。断路器一般允许瞬时过载10倍。
发表于 2012-6-23 00:17:38 | 显示全部楼层

RE:工厂供配电的一个小问题

这样布置有利于维护,接线比价方便,查问题一目了然!