发表于 2012-6-22 02:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释一下断路器的短路保护和过载保护??
短路保护是不是在一定短时间内持续的大电流?
过载保护用的热敏电阻,还是什么起到跳闸作用??
是超过了额定电流一定范围但是远小于短路时电流的电流,持续了一段时间,然后动作了?
还是什么其他原因??
谁能说说短路保护,过载保护的区别???
还有,断路器,漏电保护器,隔离开关,是不是都能当闸刀使??他们不都可以手动开闭??
有什么不同?
发表于 2012-6-22 06:02:32 | 显示全部楼层

RE:断路器

不好意思还忘说了一个,还有负荷开关
发表于 2012-6-22 09:17:57 | 显示全部楼层

RE:断路器

断路器能够开断、关合及承载运行线路的正常电流,也能在规定时间内承载、关合及开开断规定的异常电流,如过载电流和短路电流。电力系统发生故障时,故障电流是额定电流的几百倍,持续时间达几秒,断路器能够承载着类电流,并且能开断这类故障电流的能力。断路器在接到分闸命令后,在10MS内开断故障电流,在合分操作中,触头短接时间再0.1S一内
发表于 2012-6-22 12:33:22 | 显示全部楼层

RE:断路器

都可以做开关用,但是他们开断和分合必须的有顺序的,如操作隔离开关时,线路送电时先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关,再合断路器,线路断电是,正好相反。严谨带负荷开、合高压隔离开关。隔离开关允许切断电压互感器、避雷器、母线充电电流,开关的旁路电流、无负荷的变压器中性点接地线。
发表于 2012-6-22 15:48:47 | 显示全部楼层

RE:断路器

一般短路时会瞬间跳脱,按类型分的话B型的在3到5倍额定电流,c型的5到10倍,d型的10至50倍。短路电流在10MS~100MS内开断故障电流。过载的话时间更长,电流约是额定电流的1.5倍时,会在一定时间内跳脱,此时说明负载过大,开关需跟换。
发表于 2012-6-22 19:04:12 | 显示全部楼层

RE:断路器

<div class="quote">
都可以做开关用,但是他们开断和分合必须的有顺序的,如操作隔离开关时,线路送电时先合母线侧隔离开关,后 ...
[size="2"][color="#999999"]zwd19830917 发表于 2011-1-1 11:07 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 22:19:37 | 显示全部楼层

RE:断路器

高压负荷开关是介于高压隔离开关和高压断路器之间的一种高压电器,具有简单的灭火装置因而能通过一定的负荷电流和过负荷电流,,但是不能通断短路电流,因此必须与高压熔断器串联,以借助熔断器来切断短路故障。