对于电加热器,是选用星形线接法还是三角形线接法,有什么区别?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电加热器,是选用星形线接法还是三角形线接法,有什么区别?
发表于 2012-6-22 22:19:32 | 显示全部楼层

RE:对于电加热器,是选用星形线接法还是三角形线接法,有什么区别?

看您用的加接管,220V的就Y接,380V的就角接,380V的Y接会功率减小!
发表于 2012-6-22 22:58:37 | 显示全部楼层

RE:对于电加热器,是选用星形线接法还是三角形线接法,有什么区别?

二楼的意思是:看设备电加热器额定耐压电压等级是多少,额定电压等级220V接Y型接法,380V接△型接法。
如果额定电压等级220V接成△型,电加热器超负荷运行,最后很坏损坏电加热器。
发表于 2012-6-22 23:37:42 | 显示全部楼层

RE:对于电加热器,是选用星形线接法还是三角形线接法,有什么区别?

那么这个是不是也要看设计时候按照380V还是220V计算电阻的吗?
发表于 2012-6-23 00:16:47 | 显示全部楼层

RE:对于电加热器,是选用星形线接法还是三角形线接法,有什么区别?

一般小功率的用220v,大功率用380v△型接法
发表于 2012-6-23 00:55:52 | 显示全部楼层

RE:对于电加热器,是选用星形线接法还是三角形线接法,有什么区别?

Y型功率小,好像是三角形的根号3分之一吧