6kv400kw的电机需要多大的电缆呢,敷设长度为100米,我选择YJV-10 3*95的不知道载流量够不够??
发表于 2012-6-22 19:42:49 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

光从载流量来看,3*95的电缆明显偏大了!
发表于 2012-6-22 20:21:54 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

<div class="quote">
光从载流量来看,3*95的电缆明显偏大了!
[size="2"][color="#999999"]zyz8438 发表于 2010-10-25 11:08 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 21:00:59 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

建厂时为了减少电缆采购的型号类别,有些电缆会用的大点。还要看电机启动方式,直接启动电流很大的!
发表于 2012-6-22 21:40:04 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

选用电缆,一般不能光考虑载流量。还要满足该电压等级短路时的热稳定。例如按照短路电流计算,某厂6kV电缆满足热稳定的电缆截面最小为95,那么6kV的负载再小,也只能选择3*95的电缆了。
发表于 2012-6-22 22:19:09 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

同意5楼的观点,我们搞电气眼睛不能只盯着额定电流,而要注意在短路状态下的电缆开关的热稳定性的问题。
发表于 2012-6-22 22:58:14 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

同意5楼、6楼的看法。
发表于 2012-6-22 23:37:19 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

回复 1# hy870126


  同意5楼、6楼的看法。
发表于 2012-6-23 00:16:24 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

载流量肯定够,但是高压电缆的选择不是通过载流量来选择的,是通过校验动稳定,热稳定性能符合不符合要求来选择的。所以你得校验动稳定和热稳定,具体方法手册上都有滴。。。需要一个短路容量这个参数。通常高压电缆选择的至少都是3X95的。
发表于 2012-6-23 00:55:29 | 显示全部楼层

RE:高压电机电缆的选择

可以,高压电缆富裕系数大一些比较好