工控之家

 找回密码
加入工控之家

选10KV高压变频还是选690V变频器?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 00:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂有水泵,原设计是10KV800KW电动机,因水主要是用来降温的,所以在夏天和冬天阀门的开度就不一样,我们就考虑改变频器。变频器有2种方案可选择:
1、直接上10KV的高压变频器,电动机不需要改造;担忧的问题是但高压变频没用过,担心高压变频的设备运行可靠性;
2、上690V的变频器,电动机换成690V电动机,工厂已有同类型的风机(引进设备成套带来的)是采用这个方式进行调速的;
我们自己选定的方案是选第二个的,这是不是最优的方案?欢迎大家一起来讨论讨论,从经济性、可靠性、技术等方面展开来谈
发表于 2012-6-21 03:58:39 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

方案一后期维护成本是一个问题,可靠性倒是挺高的。
方案二后期维护成本相对低一些,但是换电机后的机械特性和工艺参数未必能满足要求。
发表于 2012-6-21 07:14:04 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

高压电机换成690V电机,功率800KW,接线通过电流肯定增大很多,还得增大接线截面积,这笔费用应该考虑进去,既然690V变频器可靠,那也应该试用一下10KV变频器,要是不勇于尝试新鲜事物,怎么能推进社会的进步呢?
发表于 2012-6-21 10:29:29 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

1、把2种方案所需要的费用仔细统计一下(包括设备、材料、人工等等)。如果高压变频器方案的费用不高于低压方案的1.2倍,建议用高压方案。
发表于 2012-6-21 13:44:54 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

看了楼上各位建议使用高压变频器的都是没有干个高压变频器项目的人!对于〈1200KW的都应当使用低压变频器,这是本人干了10多年高压变频器项目得出的结论:这主要是从一次性投资、运行维护成本、设备的可靠性等方面来考虑的。大家担心的机械特性与电机的额定电压是没有直接关联的,至于将高压电机改造为同容量的低压电机在全国各地大型电机厂或电修厂都是可以完成的,同时也有许多搞这种改造的工程公司有回收高压电机的业务。对于10KV的高压变频器来讲,从性价比的角度目前就只能选国产的,其可靠性是不言而遇的!
发表于 2012-6-21 17:00:19 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

因我们厂就是对设备要求可靠性高,一年才能停几天,所以实际上我们选用的是690V的,看来高压变频确实大家对可靠性都没信心啊
发表于 2012-6-21 20:15:44 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

6# 江湖走走


可靠性不是问题,关键是价格!!
发表于 2012-6-21 23:31:09 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

高压变频器也非常稳定。不一定低压的比高压的可靠性高。
整体费用,低压的应该要高,那个电缆得多大呀。
赞成用高压。
发表于 2012-6-22 02:46:34 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

忘记了一点,高压的也有旁路,万一真坏了,你也没问题,能应付,但你电机坏了,那大家都一样。
发表于 2012-6-22 06:01:59 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

当然用高压变频器好,一样安全可靠,变频器出故障就切换到旁路,不影响停机。
搞技术的就不能把价格看得太重
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 13:27 , Processed in 0.512867 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表