[color="#000000"]《工业金属管道工程施工及验收规范GB 50235-97》中6.12 静电接地安装 ,6.12.1
有静电接地要求的管道,各段管子间应导电.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
[color="#000000"]所以每对法兰或螺纹接头间电阻值须≤0.03Ω。
[color="#000000"]
[color="#000000"]
[color="#000000"]
[color="#000000"]I=U/R
R=U/I

[color="#000000"]
[color="#000000"]举例:恒流源电流为100mA,万用表所测电压为2.0mV,
[color="#000000"]因:R=U/I;U=2.0mV;I=100mA
[color="#000000"]则:R=2.0mV/100mA=0.002V/0.1=0.02Ω
[color="#000000"]0.02Ω<0.03Ω
[color="#000000"]所以:该法兰连接符合GB 50235-97规范的要求。
[color="#000000"]
[color="#000000"]为保证测量的可靠,恒流源电路中串接4位半的数字万用(200mA电流档),电压测量表可采用3位半的数字万用表(200mV电压档)。
[color="#000000"]
[color="#000000"]普通万用表存在接触电阻,因万用表不同,接触电阻在零点几欧姆到几欧姆之间。如果用万用表电阻档直接去测量法兰间电阻值,会有很大的测量误差。使用恒流电源与普通万用表间接测量法兰间电阻值,可使测量误差减小至0左右,测量精度约±1.7%