如何区分母线与干线??在确定拥有多组用电设备的干线上或车间变电所低压母线上的计算负荷时,车间干线和低压母线分别取多大??
发表于 2012-6-22 19:03:30 | 显示全部楼层

RE:计算负荷的确定需要系数的确定

母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。

干线是指电线、输送管(水管、输油管之类)等的主要路线(跟‘支线 ’相对)。

至于需要系数的确定,这要看你是什么车间,每个车间或者说每个工程的需要系数是不一样的,详细的可以查《工业与民用配电设计手册》 第三版 3~4页
发表于 2012-6-22 20:21:40 | 显示全部楼层

RE:计算负荷的确定需要系数的确定

没有那么简单的事
发表于 2012-6-22 21:39:50 | 显示全部楼层

RE:计算负荷的确定需要系数的确定

对于车间干线,可取KΣ=0.85~0.95。、
  对于低压母线,
  由用电设备计算负荷直接相加计算时,可取 KΣ=0.8~0.9;
  由车间干线计算负荷直接相加来计算时,可取KΣ=0.9~0.95。


可以参考一下
发表于 2012-6-22 22:58:00 | 显示全部楼层

RE:计算负荷的确定需要系数的确定

回复 4# XKYXKY

KΣ这是什么符号??需要系数还是啥??
发表于 2012-6-23 00:16:10 | 显示全部楼层

RE:计算负荷的确定需要系数的确定

2003的技措247页不是有??