工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于工厂用电量的理论计算

[复制链接]
发表于 2012-6-20 05:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂用电量可否考虑把各个用电单元的用电量加和?比如电灯1000w 2个计算即:一天用电1*24*2=48度/天;
                        电机22kw3台即:22*24*3=1584度/天,
                        泵···
                        这些用电单位的加和用电量即工厂的每天耗电量?
发表于 2012-6-20 09:43:58 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

还有一个利用率的问题,你计算的是一个装机容量。理论用电量
发表于 2012-6-20 14:17:33 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

设备装机容量与用电量差别太远了,不能这样近似计算。存在一个利用率和同时性的问题。
比如说,1000W的灯,你是一天24小时的开吗?有几个小时是不用开灯的?这就是利用率的问题;
比如说,22kW的电机3台,是不是3台同时开,或者是两开一备?这就是同时性问题。
发表于 2012-6-20 18:51:08 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

还有负荷的问题。10KW的电机工作时并不意味着它每小时就得损耗这么多电量噻。还要受负荷影响、效率、自身带负荷的能力影响等等。
发表于 2012-6-20 23:24:43 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

无法计算用电量,请参考电度表单位时间数值乘以时间
发表于 2012-6-21 03:58:18 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

<div class="quote">
无法计算用电量,请参考电度表单位时间数值乘以时间
[size="2"][color="#999999"]pdy1004 发表于 2010-10-6 20:12 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-21 08:31:53 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

不能全按你说的那样计算,要考虑效率、功率等等。
发表于 2012-6-21 13:05:29 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

有没有有经验的?比如说再乘上个系数(1.2倍之类的)就能大体上和电表上对应起来?
发表于 2012-6-21 17:39:04 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

不能按照你说的那样计算用电量,这里要考虑许多因素在内。欢迎你学习《工厂供电》刘介才编著,里面对用电设备配备开关导线都有计算,相关用电量计算都有。
发表于 2012-6-21 22:12:39 | 显示全部楼层

RE:关于工厂用电量的理论计算

只有在设计过程中才有理论计算。。。如负荷时间。。实效性。。数量。。最好是把使用时间长的设备放一起。。按 时*功率系数*额定功率 不常运行设备功率(考虑个理论数据,因为不常用。可以考虑3太相同设备采用一台设备功率)。。。当然这个因人而有较大差异