工控之家

 找回密码
加入工控之家

GGD3柜子,计量问题。

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没怎么做过GGD柜子,现在有个改造工程要求单独计量。
30台大大小小的设备,大概需要8面GGD3柜子。与变电所其他柜子并排安装,前后端都不是本工程的负荷
按照项目要求,需要进行经济技术方案比较,因此需要电气计量,
请有经验的指点下:
1、一般能怎么加计量?
2、GGD3出线柜能在每个柜加一个总的电度表吗?
3、变频器有没有计量功能?


在线等!~!
发表于 2012-6-22 12:32:28 | 显示全部楼层

RE:GGD3柜子,计量问题。

是要每个设备单独计量还是指你要改造的设备作个总计量就可以了?如果是前者,可以加个多功能数显表,但这样投资太多;如果只是企业内部参考计量的话,可以弄个总计量就可以。要不要求动力与照明分开计量啊,等最好把计量的要求和目的说明白点
发表于 2012-6-22 15:08:48 | 显示全部楼层

RE:GGD3柜子,计量问题。

是总计量,每个柜都要计量,还是每台设备都要计量?
总计量要安装在总进线柜上,最好是用三个CT,用数字多功能电表一台就能计量多个参数。
每个柜计量也和总计量相似的安装
每台设备都要计量,这就多了,要设专门的电度表屏柜了
变频器俺没见过有计量功能的
发表于 2012-6-22 17:45:08 | 显示全部楼层

RE:GGD3柜子,计量问题。

是局部总计量,但是我不知道装在哪个环节、哪个部位。
貌似只能一个回路安装一个了。太痛苦了吧?
发表于 2012-6-22 20:21:28 | 显示全部楼层

RE:GGD3柜子,计量问题。

GGD柜馈线回路,柜内应该没有垂直母排吧?那一个柜子几个出线回路岂不是要分别计量?
发表于 2012-6-22 22:57:48 | 显示全部楼层

RE:GGD3柜子,计量问题。

1。要计量的线都穿过同一个CT啊,
2。也可在进出口上各装一组相同变比的CT,二次线一正一反穿过一组5/5的中间CT,即可得到这个柜的用量
3。进出口都计量,用两个表,抄表时相减即可
4。在柜内装个计量用的每排