工控之家

 找回密码
加入工控之家

55kw以上电机的启动控制原理图

[复制链接]
发表于 2012-6-21 20:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有55kw以上电机的启动控制原理图(降压启动和变频启动均可),因为比较急,请各位海友帮忙发一份:hy870126@163.com
谢谢了先
发表于 2012-6-21 23:30:34 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

需要调速吗?什么负荷呀?
发表于 2012-6-22 02:45:59 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

回复 2# czywqa


  你好,空压机不需要调速,只考虑启动。
发表于 2012-6-22 06:01:24 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

你的低压供电变压器(输出380V)如果超过600KVA,就可以采用直起的形式。采用控制电路中有起保停回路、热继辅助点,直接带动接触器。接触器直接驱动电机就行了。如果电机距变压器太远,超过50米的话需考虑用降压等其他启动方法。
发表于 2012-6-22 09:16:49 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

我画了一张CAD电机直起电气原理图,元件参数没标。已发至你的邮箱。
发表于 2012-6-22 12:32:14 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 15:47:39 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

星交降压启动的控制方式来启动


个人画了个图纸,请大家指点是否有什么毛病,请赐教两张图纸的区别。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 19:03:04 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

变频器和电抗器加进去啊
发表于 2012-6-22 22:18:29 | 显示全部楼层

RE:55kw以上电机的启动控制原理图

用软启动啊,现在都在用呢  ,,,,<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册