变电所接地问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="3"]TN-S系统的保护接地及工作接地如何做,共用一个避雷接地带可以么?请高手指教具体做法,是不是将变压器中性点与配电柜外壳都接到避雷带上,再将变压器中性点引零线到配电柜上,用绝缘子与柜子隔离开,作为工作零线,外壳就成了PE保护线,这样就成了TN-S系统?
发表于 2012-6-22 12:31:34 | 显示全部楼层

RE:变电所接地问题

TN-S系统中心点接地应该在变压器或配电室附近与接地带连接,而保护接地需在设备附近,这样才能实现重复接地也就是说二者是相互独立的,而你说的是将二者直接连接,等于没有保护接地,个人是这么理解的。
发表于 2012-6-22 15:07:54 | 显示全部楼层

RE:变电所接地问题

相关知识你可以百度搜索下任会元教授注册电气工程师视频讲座,里面讲的非常清楚。
发表于 2012-6-22 17:44:14 | 显示全部楼层

RE:变电所接地问题

TN-S系统的保护接地及工作接地如何做,共用一个避雷接地带可以么?
变压器中性点与配电柜外壳的保护接地都可接到接地极上,.再将变压器中性点引零线到配电柜上,用绝缘子与柜子隔离开,作为工作零线,(注意 变压器中性点只有一点接地,)外壳保护接地可以多点重复接地,
发表于 2012-6-22 20:20:34 | 显示全部楼层

RE:变电所接地问题

tn-s,是系统中性点接地、外壳接零再接地并且零线地线独立至设备,完全同意楼上的说法,可以共用避雷接地,设备接地也可独立做,再并接至接地网。
发表于 2012-6-22 22:56:54 | 显示全部楼层

RE:变电所接地问题

你可以这样做:变电所的周围要做接地网按照规范进行设计施工如做成棋格状连接成网络,从不同的地方至少引出两根以上接地线,在距离地面500-600毫米高处安装接地母排箱并与之连接。将变压器中性点与接地母排相连接。将配电盘内部的三相电和零线的铜母排与变压器的R,S,T,N,母排相连接。配电盘接地母排用软导线和变电所地下接地母排相连接,最好也连接在变压器中性点引下线接地处。
配电盘内N母排和E母排是分开的,N母排是用绝缘子支撑的,配电盘外壳接地进行整体连接并用软导线和接地母排相连接。TN-S系统就是三相五线制,工作零线和保护零线是区分的。
特别提醒的是要区分保护接零与保护接地,保护接零线也是接地的不要看它接地也称作保护接地。不要乱。