项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

[复制链接]
发表于 2012-6-22 04:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
15万吨焦油加工项目已施工完毕,现在已生产,下面是自已的一个总结,(首先我是搞工艺的,不是搞电的,不妥之处请大家给予指点,)想到什么就写什么,没有分类,如下:
1、配电室高、低压进出线全部高进高出,不从电缆沟进出;
2、55KW以上电机全部采软启动器或变频器启动
3、变压器、高低压柜设计全部要求带避雷器
4、高低压柜设计上全部要求有智能电度表、累积表
5、油库区缶顶部照明全部取消,采用避雷塔射灯照明
6、管廊上面电缆桥盒取消,改用自制的角钢、螺纹钢桥架
7、现场操作柱要求有电流表,如是变频调节的需有现场及远传切换、现场调速开关
发表于 2012-6-22 07:18:48 | 显示全部楼层

RE:项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

实现dcs调节现场变频器,在选型变频器时不知道有什么要求,请大家指教?
发表于 2012-6-22 09:55:08 | 显示全部楼层

RE:项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

实现dcs调节现场变频器,在选型变频器时不知道有什么要求,请大家指教?

实现DCS调节现场变频器,只需要变频器本身有能接受4-20mA或0-10mA标准信号的IO点即可。选型的具体要求需要看所带的负载类型而定。
发表于 2012-6-22 12:31:28 | 显示全部楼层

RE:项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

我认为70KW上电机采用软起,以下没必要
发表于 2012-6-22 15:07:48 | 显示全部楼层

RE:项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

2、4、7条没有必要全部必须用吧
37KW及以上电动机操作柱需要装电流表
电度表不用每个柜子都装设
软启动和变频的装设看系统容量大小
发表于 2012-6-22 17:44:08 | 显示全部楼层

RE:项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

<div class="quote">
15万吨焦油加工项目已施工完毕,现在已生产,下面是自已的一个总结,(首先我是搞工艺的,不是搞电的,不妥 ...
[size="2"][color="#999999"]煤焦油 发表于 2010-11-29 23:06 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 20:20:28 | 显示全部楼层

RE:项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

要注意几点:
配电室高、低压进出线全部高进高出,不从电缆沟进出;这要根据现场环境而定如地下水位较高,封堵困难,这可以考虑高进高出,但在入口处要考虑桥架倾斜角度,否则要喝水。
关于软启动的问题,我的观点要看变压器容量,比如我的变压器很大3000KW,那么我电机75KW都可以直接启动,为何还加软启动增加投资。若变压器容量比较小那倒是有必要考虑,变频启动。
发表于 2012-6-22 22:56:48 | 显示全部楼层

RE:项目中电气设备的设计、选型、安装问韪

电缆高进高出就是为了处理电缆沟进水的问题,使电缆沟不与外界相通,能避免进水,要不然夏季备着潜水泵