天车电工师傅请进天车电气故障经验讨论

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"][color="blue"] 我厂100吨行车双(110KW)电机主钩电气控制出现问题,温州久久QY1-700调速控制器一拖二。故障现象:调试时发现主钩不动,接触器动作一秒立即释放,且电机电流显示在额定范围之内。带一台电机动作正常,一拖二就不行。安装队查了15天才找出原因,大家试分析其故障原因,互相借鉴。
[size="5"][color="#0000ff"] 我到现场得到的信息:安装队都是老师傅,自称线不会接错;接触器启动后释放时看不到打火现象;给定信号正常,控制器、盘柜是全新的,元件配置都是施耐德,西门子的。
[size="5"][color="#0000ff"] 不过已有答案哦
[size="5"][color="blue"]
发表于 2012-6-22 09:55:05 | 显示全部楼层

RE:天车电工师傅请进天车电气故障经验讨论

分析:
1、主钩不动,接触器动作一秒立即释放,且电机电流显示在额定范围之内。过流保护设定值太小;
2、带一台电机动作正常,一拖二就不行。则线不会接错,按钮也不会接反了,问题应该还是在保护电路上。
发表于 2012-6-22 13:49:35 | 显示全部楼层

RE:天车电工师傅请进天车电气故障经验讨论

电机线接反了,再就是保护定值设置错了。
发表于 2012-6-22 17:44:05 | 显示全部楼层

RE:天车电工师傅请进天车电气故障经验讨论

[color="Blue"]补充一下,过流保护正常,端接连锁端子也是这种现象。接着分析,,,,,
发表于 2012-6-22 21:38:35 | 显示全部楼层

RE:天车电工师傅请进天车电气故障经验讨论

[color="Blue"]答案:
最大的误区:启动瞬间电流正常,因调速控制器是闭环控制,在负载端短路时内部保护,瞬间也观察不出有很大电流。所以一般人不会怀疑现场短路,误导了不少人。安装队师父过于自信,给了别人误导。
最后结果:经排查,到现场一台电机进线在端子箱处短路。倒线后故障排除。