工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于电流互感器的一些问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 13:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]关于电流互感器有如下疑问,盼解决!
[color="red"]1.电流互感器变比如何确定。/5 和/1在如何确定?
2.电流互感器一次侧电流如何确定,怎么才是最合适的?
3.在什么情况下必须选择电流互感器?
4.高低压互感器有何不同,选择性有差别吗?
发表于 2012-6-21 17:37:47 | 显示全部楼层

RE:关于电流互感器的一些问题

1:/5的用的多,好换好配合,/1的体形小,二次回路要求低,精度高,适合远传。
4:高压的绝缘要示高,休形大,应急用在低压上也可,但不经济。
发表于 2012-6-21 22:11:22 | 显示全部楼层

RE:关于电流互感器的一些问题

楼主还需要加强学习。交流电流的测量一般都是串接在回路中,而电流的测量无非是为了监测和保护,为了避免其影响正常供电,所以都需要电流互感器。其额定二次输出电流按照国标都是5A,所以选择的二次电流表都是以5A为额定量程。
发表于 2012-6-22 02:44:57 | 显示全部楼层

RE:关于电流互感器的一些问题

<div class="quote">
其额定二次输出电流按照国标都是5A,所以选择的二次电流表都是以5A为额定量程。
[size="2"][color="#999999"]明日东升 发表于 2010-12-6 12:02 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 07:18:32 | 显示全部楼层

RE:关于电流互感器的一些问题

GB1208-2006电流互感器希望对大家有用!

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 11:52:07 | 显示全部楼层

RE:关于电流互感器的一些问题

我来告诉你 为什么电力互感器有时采用的是/1,而不是/5:那是因为/5的比/1的在线路中的电流就要大5倍,在线路中压降就要大5倍,这样在现场远传的电流表就严重影响示值,为了减小误差,在现场需要安装电流表的情况下,就选择/1的互感器.
发表于 2012-6-22 16:25:42 | 显示全部楼层

RE:关于电流互感器的一些问题

[size="5"]感谢各位海友的关注和支持!
学习了!

针对第二个问题,[color="red"]电流互感器一次侧电流如何确定,怎么才是最合适的?
查了下资料:有如下答案:
电流互感器根据被测电流的大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大1/3左右的额定电流,也就是说
选定的一次侧电流是计算电流的1.33倍左右,选定最合适的电流互感器。
发表于 2012-6-22 20:59:17 | 显示全部楼层

RE:关于电流互感器的一些问题

1.电流互感器变比如何确定。/5 和/1在如何确定?
以前大都是/5的,有其历史原因吧。没深究,我只说说/1的应用范围:远传、类似变压器的变比,二次侧电流小,体积变化不大,也就是容量(VA)不变的情况下,满足远传的压降要求。精度问题,/1的对制作精度要求应该更高,同样规格下可以制作的体积更小。
[color="navy"]根据二次回路阻抗的大小来确定是比1的,还是比5的。
2.电流互感器一次侧电流如何确定,怎么才是最合适的?
我的理解与楼上几位的有点偏差,电流互感器应该是根据电流表来选的,电流表的选择有个高准确度范围,一般50~70%的样子,然后套用表的规格,定好变比,互感器自然就配套选好了。
[color="navy"]理解正确
3.在什么情况下必须选择电流互感器?
按照电压等级有高低压区分,
按照使用功能来分有测量保护和计量区分,计量精度要求高些一般使用0.5级或0.2级的;保护使用0.5级的
按照安装方式有固定串接的和穿心式的两种。
4.高低压互感器有何不同,选择性有差别吗?
[color="navy"]耐压等级不同,安装形式有些差异,生产工艺不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:28 , Processed in 0.503993 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表