工控之家

 找回密码
加入工控之家

EPS和UPS

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问EPS应急电源与UPS有什么区别?
发表于 2012-6-22 19:41:04 | 显示全部楼层

RE:EPS和UPS

EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。EPS在结构与工作原理上与伴随着信息产业发展起来的不间断电源(UPS)截然不同的。EPS主要为满足应急供电系统高可靠、高效率、混合负载、过载能力(120%能正常运行)、环境适应性、自诊断能等, 多数时间处于后备状态(OFF LINE)等特殊应急要求即可起动逆变系统;
UPS主要为满足应急供电系的切换时间,追求零切换、输入输出锁相、稳压稳频精度高等,现大多数UPS处于在线工作状态(ON LINE)即逆变系统长期工作,从而它效率低、负载适应性差、环境适应性差、过载能力低(通常为标称值的60-80%)。在工作原理、工作方式、性能指标、构造、选型、安装、维护等方面均与UPS有很多不同。准确的理解、设计、制造、应用、选型和维护,是保证EPS长期可靠运行的必要条件。
EPS一般由充电器、蓄电池组、逆变器、自动切换装置、输入输出部件、电池监测装置、控制系统、状态显示器、操作面板等部分组成。
发表于 2012-6-22 21:38:19 | 显示全部楼层

RE:EPS和UPS

EPS是应急电源,UPS是不间断电源。两者所带负荷的区别如2楼所说。UPS大家都知道了,而EPS,主要为了解决失电时,对供电时间苛刻,负载不能断电的场合。EPS的价格很贵,对负载也很敏感。对维护人员的素质要求也相应的高。如果对供电时间没有特殊要求,选择柴油发电机最经济省事不过了。
发表于 2012-6-22 23:35:34 | 显示全部楼层

RE:EPS和UPS

[color="#000000"]EPSUPS的区别



[color="navy"] [color="navy"]
[table][tr][td][size="3"][color="#000000"]序号
[/td][td][size="3"][color="#000000"]EPS
[/td][td][size="3"][color="#000000"]UPS
[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]1
[/td][td][color="#000000"]逆变器冗余量大
[/td][td][color="#000000"]逆变器冗余量小
[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]2
[/td][td][color="#000000"]进线柜子出线柜在EPS内部
[/td][td][color="#000000"]机内无进线柜和出线柜
[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]3
[/td][td][color="#000000"]电机负荷有变频启动
[/td][td][color="#000000"]不需要变频启动
[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]4
[/td][td][color="#000000"]可与消防联动
[/td][td][color="#000000"]与消防无关,无须阻燃措施
[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]5
[/td][td][color="#000000"]机壳和导线阻燃措施,有多路互投功能
[/td][td][color="#000000"]无互投功能
[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]6
[/td][td][color="#000000"]有去湿、防霉、防鼠特殊措施
[/td][td][color="#000000"]无须特殊措施

[color="#000000"]
[color="navy"] [color="navy"]
[table][tr][td][size="3"][color="#000000"]
[/td][td][size="3"][color="#000000"]EPS
[/td][td][size="3"][color="#000000"]UPS
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"][size="3"]1.目标负载
[/td][td][color="#000000"]感性、阻性负载
[/td][td][color="#000000"]逆变器冗余量小
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"][size="3"]2.服务对象
[/td][td][color="#000000"]电机、水泵、风机照明
[/td][td][color="#000000"]机内无进线柜和出线柜
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"][size="3"]3.主要特征
[/td][td][color="#000000"]适应负载能力强
[/td][td][color="#000000"]不需要变频启动
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"][size="3"]4.工作目的
[/td][td][color="#000000"]确保应急供电万无一失
[/td][td][color="#000000"]与消防无关,无须阻燃措施
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"][size="3"]5.使用地点
[/td][td][color="#000000"]放在建筑竖井或配电室内
[/td][td][color="#000000"]无互投功能
[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]
[/td][td][color="#000000"]EPS为消防产品,是集中应急供电的专用消防应急照明电源
[/td][td][color="#000000"]无须特殊措施

[color="#000000"]
[color="navy"]EPS[color="navy"]UPS相比的优势[color="navy"]

[table][tr][td][size="3"][color="#000000"]指标
[/td][td][size="3"][color="#000000"]EPS(三相应急电源)
[/td][td][size="3"][color="#000000"]UPS(不间断电源)
[/td][td][size="3"][color="#000000"]UPS
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]节电
[/td][td][color="#000000"]在电网供电正常时处于睡眠状态,耗电不足0.1%,无电网供电时,其效率92%以上
[/td][td][color="#000000"]在电网供电正常时也工作,其效率仅85-90%,约有10-15%的电能被消耗
[/td][td][color="#000000"]节电10-15%
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]噪音
[/td][td]
<font color="#000000">在电网供电正常时处于睡眠状态,静置无噪音,无电网供电时,其噪音<font style="font-size:9pt"><font face="Times New Roman">