RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?

变压器现在超载运行实在是太危险了,变压器本身损耗加剧,浪费电能;变压器非常容易过热,使得变压器绕组绝缘老化加快;缩短变压器的使用寿命。
建议在增加一台1000KVA或1250KVA的变压器,并平衡一下两台变压器的负荷容量,才能使你的供电系统稳定可靠运行。
不要试图提高电压来解决问题,这样可能会是你的变压器载荷更大。加速变压器的损坏速度。
发表于 2012-6-22 20:20:06 | 显示全部楼层

RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?

是干式变压器还是油浸变压器?变压器不允许长期过载运行,寿命会减短,油浸变压器过载(超温)对变压器油的寿命影响很大,干式的可以间歇过载(满载或者一点点过载)运行,输出电压低电流肯定会有所增加,如果是油浸变压器不是有分接开关吗,调高输出电压,干式的就改变接线使输出提高一档,要是有有载调压就直接调嘛,当然了这么小的配变应该没有。
发表于 2012-6-22 22:56:26 | 显示全部楼层

RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?

有没有搞错,1600KVA变压器电流到了2500-2700变压器的额定电流是2309A,电流大了 电压肯定低,所以高压电流就小,看看变压器的分接头,先解决电压问题,你的变压器过载严重。