想问一下,电机星三角启动的切换时间过长或过短会有什么影响??
发表于 2012-6-22 12:31:05 | 显示全部楼层

RE:星三角切换时间

过长,电机在串接的电阻上无用功损耗增加,电机接近要求转速情况下,电机绕组上压降小输出转矩变小。
过短,电机未达到要求转速,呈现冲击电流增大,对电网冲击较大。时间太短时,有可能造成供电系统跳闸,出现电机启动不起来。
发表于 2012-6-22 15:46:30 | 显示全部楼层

RE:星三角切换时间

过长,电机没劲,容易发热。
过短,电机从极电流过大。可能出现跳闸,电机可能启动不起来。
发表于 2012-6-22 19:01:55 | 显示全部楼层

RE:星三角切换时间

恩,明白了 ,谢谢~~~~~
发表于 2012-6-22 22:17:20 | 显示全部楼层

RE:星三角切换时间

补充:时间过短最伤的是交流接触器的主触头,其次是伤空开,很容易顶跳闸。时间稍长些没关系,因为大设备的启动都是空载或者是轻载即使输出功率(转矩)小也不会有什么影响。这个时间是宁长勿短。