高压电机互感器被烧

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一高压绕线式电机差动保护的电流互感器被烧,现向各位求教。
发表于 2012-6-22 19:01:51 | 显示全部楼层

RE:高压电机互感器被烧

想求教什么啊?
发表于 2012-6-22 20:20:01 | 显示全部楼层

RE:高压电机互感器被烧

电流互感器被烧一般都是因为二次回路开路,或选的小啦!
电机的起动电流很大,一次电流选小的话,二次会有很大的电流,会发热,时间一长绝缘老化。
发表于 2012-6-22 21:38:11 | 显示全部楼层

RE:高压电机互感器被烧

<div class="quote">
电流互感器被烧一般都是因为二次回路开路,或选的小啦!
[size="2"][color="#999999"]liuei 发表于 2010-12-5 20:03 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 22:56:21 | 显示全部楼层

RE:高压电机互感器被烧

回复 2# zyz8438


  就是想清楚烧的原因,互感器比为400比5的,大小合适,电机额定电流为210,短接点烧化看不出是否短接原因造成,但若短接点送到,开关柜上的综保差动保护应该其保护作用吧。
发表于 2012-6-23 00:14:31 | 显示全部楼层

RE:高压电机互感器被烧

有2种可能:

1、如楼上朋友所说,可能在CT处存在断线或接触不良,引起打火或发热,导致CT烧毁。

2、安装质量不高,一次侧对二次侧放电,也会引起CT烧毁。