发表于 2012-6-22 07:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。为什么说断零线危险???
2。三相电中有一路相线漏电会怎样??(有漏电保护)
3。施工现场中3P,2P是如何接线的??都哪些线进断路器??N线呢???
谢谢!!!
发表于 2012-6-22 09:54:38 | 显示全部楼层

RE:问个问题,谁能通俗易懂,形象生动的讲讲

1、先说第一条。当零线断了以后,对运行使用的低压电动设备出现绝缘击穿时,人员触碰时可发生触电事故。
对使用220V用电设备用户,在零线断线以后,380V供电网络各相负荷不平衡,偏差较大时,负荷大的一相对零线电压降低很多。负荷小的一相电压升高,有时可达到线电压(380V)。造成该相用电设备过压烧毁,并发生短路故障,又将这路电压拉低。其他相电压升高,恶性循环又将另两相负荷用电设备迅速烧毁。
2、如果有漏保时,当出现一路相线漏电时,漏电保护断路器将保护动作跳闸。
3、施工现场的3P断路器接线是3相相线通过断路器输入输出。2P断路器是一相(一火)一零通过断路器输入输出。N线在配电箱内有一专用接线端子排。3P断路器所带负荷的零线不经断路器直接接在零线端子排上。2P断路器的输入线接在零线端子排上。
发表于 2012-6-22 12:30:58 | 显示全部楼层

RE:问个问题,谁能通俗易懂,形象生动的讲讲

电缆颜色判断相序,具体自己去查
发表于 2012-6-22 15:07:18 | 显示全部楼层

RE:问个问题,谁能通俗易懂,形象生动的讲讲

<div class="quote">
1、先说第一条。当零线断了以后,对运行使用的低压电动设备出现绝缘击穿时,人员触碰时可发生触电事故。
对 ...
[size="2"][color="#999999"]czywqa 发表于 2010-12-4 12:58 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 17:43:38 | 显示全部楼层

RE:问个问题,谁能通俗易懂,形象生动的讲讲

<div class="quote">
3。施工现场中3P,2P是 ...
[size="2"][color="#999999"]hl891223 发表于 2010-12-4 11:32 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 20:19:58 | 显示全部楼层

RE:问个问题,谁能通俗易懂,形象生动的讲讲

回复 4# chenyucang


这时一旦总零线断开就会形成两个负载(两个住户或者两个楼层再或者两个220V设备)串联由两相380V供电
发表于 2012-6-22 22:56:18 | 显示全部楼层

RE:问个问题,谁能通俗易懂,形象生动的讲讲

回复 4# chenyucang


  “这时一旦总零线断开就会形成两个负载(两个住户或者两个楼层再或者两个220V设备)串联由两相380V供电”
这句话没看懂....
咋就成两个?还是串联??而且380供电??
解惑一下,谢谢了!!