控制回路烧保险怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 16:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一37KW自耦变压器降压启动柜 (自耦变压器55KW,采用60%抽头),几年来一直正常使用,但最近电机无法启动,不带电机空试一切正常,带电机按启动按钮时接触器做打枪状,频繁吸合释放,最后一次带电机启动时控制回路保险崩烧(接触器线圈额定电压380V,两只保险均为16A),请教高手这是怎么回事?
说明一下:该设备距变电室约1000米左右,一半线路采用三段电缆埋地敷设(最细的VV223×70 1×35),另一半采用70平方的钢芯铝绞线架空敷设,电缆与架空线连接处为200A羊角保险,该启动柜处无负荷时电压为400V,启动电机瞬间电压为300V左右。)
发表于 2012-6-21 20:13:33 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

距离太远,造成压降太大,控制回路在启动时的电压也大大下降,导致控制回路保险熔断!
发表于 2012-6-21 23:28:58 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

检查电缆与架空线、电缆与电缆连接处的连接是否良好,架空线腐蚀导致截面降低。
发表于 2012-6-22 02:44:23 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

1、控制电缆与动力电缆是否靠得太近至使启动时大电流在控制电缆上产生感应电?电力行业标准需分层敷设。
2、控制电缆按要求采用单端接地,防止感应电流。
发表于 2012-6-22 05:59:48 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

回复 4# Foxman789
控制回路没有电缆,控制线均在启动柜内,控制柜电源取自临近动力箱。
发表于 2012-6-22 09:15:13 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

<div class="quote">
回复Foxman789
控制回路没有电缆,控制线均在启动柜内,控制柜电源取自临近动力箱。
[size="2"][color="#999999"]myhx1668 发表于 2010-9-25 07:03 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 12:30:38 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

1、电压压降过大,电机无法正常启动;
2、瞬间的电流过大,将保险丝熔断;
3、电机绝缘不好,过热导致;
4、连接线处生锈等等造成的。
发表于 2012-6-22 15:46:03 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

电压低 电流大 保险爆
发表于 2012-6-22 19:01:28 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

接触器触电是否导通,三相电压是否平衡,电机阻抗一致否?没有对地吧?接触器出线到电机的线没问题吧/
发表于 2012-6-22 22:16:53 | 显示全部楼层

RE:控制回路烧保险怎么回事?

1、首先,确认控制回路电压是否稳定正常,是否与主回路来自一个电源。虽然是引自另一个配电箱,另一个配电箱的电源是否与主回路来自一个电源。
2、检查主接触器静、动铁芯接触面是否干净,有无油污杂物。
3、测量电机、自偶变压器绝缘情况。
4、将电机与负载机械连接对轮卸开,再启动电机试试。