电缆的地线为什么要穿过零序CT ?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆的地线为什么要穿过 零序CT 不穿不行吗
发表于 2012-6-22 16:25:07 | 显示全部楼层

RE:电缆的地线为什么要穿过零序CT ?

通常零序CT 是在电缆的分叉下,屏蔽层接地点在CT上,如果地线不穿过,屏蔽层电流会感应到零序CT上。如果屏蔽层接地点在零序CT下,则地线不能穿过零序CT。
发表于 2012-6-22 20:58:42 | 显示全部楼层

RE:电缆的地线为什么要穿过零序CT ?

如果屏蔽层接地点在零序CT下,则地线不能穿过零序CT。