高压绕线电机和高压鼠笼电机用的水电阻启动柜有什么不同及作用
发表于 2012-6-22 17:43:04 | 显示全部楼层

RE:高压电机水电阻的问题

高压绕线式电机的水电阻是接于转子绕组里,目的是让电机在启动时电机的输出转矩大,启动容易。电机接近额定转速时将水电阻短掉切除。
高压鼠笼式电机的水电阻是串接在定子绕组里,目的是让电机启动时,降低电机定子绕组电压,电机启动电流小,启动容易。适用于风机、水泵、空压机一类,启动转矩比较小的负载设备。同理,电机接近额定转速时将水电阻短接切除。
当然绕线电机在启动时,转子接电阻电流也小。
发表于 2012-6-22 21:37:34 | 显示全部楼层

RE:高压电机水电阻的问题

绕线式电机启动时转子串电阻,定子电流也小。