高压绕线电机水电阻运行时水电阻里的水开锅是什么原因
发表于 2012-6-22 20:19:23 | 显示全部楼层

RE:高压绕线电机水电阻运行时水电阻里的水开锅是什么原因

负载较重 ,启动电流较大,环境温度较高
发表于 2012-6-22 21:37:33 | 显示全部楼层

RE:高压绕线电机水电阻运行时水电阻里的水开锅是什么原因

每启动一次液体温度都会升高,且水箱是一种塑料散热不好,所以不能启动频繁或液体量偏少了需要补液。
发表于 2012-6-22 22:55:43 | 显示全部楼层

RE:高压绕线电机水电阻运行时水电阻里的水开锅是什么原因

回复 2# lzs771010


1. 水电阻阻值变大,需要加药。2.频繁启动水电阻会发热。3.负荷太重造成水电阻压降大也会发热(包括有可能是机械方面有问题增加阻力等)。
发表于 2012-6-23 00:13:53 | 显示全部楼层

RE:高压绕线电机水电阻运行时水电阻里的水开锅是什么原因

水电阻只是在电机启动时才会有温升,正常运行时是抛开水电阻的,我觉得楼主应该是电机启动次数过多造成的开锅,或者是水电阻选型过小造成的