分合闸开关怎么确定是否已经分开?有时断不开可能引发事故,据说出现过。类似这种开关
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 06:32:28 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

你这个开关是个转换开关,不是个合分闸开关,上面三个档位分别是自动停止和手动,放在自动上面可以采用微机控制或者PLCDCS控制自动根据工艺要求进行启动,放在停位置时是不能操作,放在手动上面是可以现场手动开车,真正的合分闸还有一个合分闸控制开关的,如何判定的话就是分闸后确认指示灯和现场开关是否分闸。
发表于 2012-6-21 10:26:58 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

回复 2# 帅的掉渣

“如何判定的话就是分闸后确认指示灯和现场开关是否分闸”
现场开关是否分闸怎么判断?也有指示灯?还是把柜子打开直接查看?
发表于 2012-6-21 14:21:28 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

应该以本体机械位置为准 开关上都有机械指示针 指示分合 另外紧急情况下可以用手动停 我厂的开关都有手动按钮可以紧急停车
发表于 2012-6-21 18:15:58 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

回复 3# security


现场都有观察窗,这是开关柜必须具备的,因为开关柜上面可以看到机械指示,如果是操作箱必须接上指示灯,便于观看。
发表于 2012-6-21 22:10:28 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

楼主给的是转换开关,是用在控制回路中的。并不是真正一次系统中的开关。

要确定一次系统中开关的分合闸状态,不能看转换开关的位置。而是主要通过两种途径:1、电气指示:利用开关辅助接点,接到电气指示灯回路,通过灯的颜色(红为合闸,绿为分闸)来判断开关的分合状态;2、机械指示:利用开关分闸状态和合闸状态时机构的位置不同设置的机械指示来判断。

一般而言,用电气指示跟容易实现在监控系统或DCS系统中对开关状态的监控。但是机械位置指示更为准确。
发表于 2012-6-22 02:04:58 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 05:59:28 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

图一与图二中红色开关是指示开关?还是仪表的指示开关?
图三中如何判断开关是否到位?
发表于 2012-6-22 09:53:58 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

不管怎样,一定要按安全操作规程执行,即:停电-验电,只有检验确实停电后方能操作。
发表于 2012-6-22 13:48:28 | 显示全部楼层

RE:分合闸开关怎么确定是否已经分开?

同意楼上的
你柜子上有指示灯的嘛,而且停电规程上也说了,停电,验电,装设接地线,悬挂标识牌