工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 23:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问】
250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?


【答】
这个问题主要是考虑电动机的造价还有公司的电网,通常来说如果可以不考虑造价的话建议使用高压的电流小,使用稳定,高压电动机维护少引线不容易烧坏,再次发热量小。但是费用比低压电动机要高上很多从高压开关柜到高压电缆到高压电动机,等等费用高上一倍有余。
发表于 2012-6-21 03:56:02 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

个人觉得采用10kV(或6kV)好。电流可以小很多,电缆不用那么大截面!最关键是电机不容易发热,维护量应该更小!
发表于 2012-6-21 08:29:37 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

我觉得10KV的好些,主要是电流小。
发表于 2012-6-21 13:03:12 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

应该是使用10KV的好,这样电流小些,不容易发热,好维护些。
发表于 2012-6-21 17:36:47 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

主要是电机启动的问题,10KV直接启动,400V需要间接启动(降压、自耦)。
发表于 2012-6-21 22:10:22 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

应该是使用10KV,这样电流小,电缆面积小。
发表于 2012-6-22 02:43:57 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

10kV好。电流可以小很多
发表于 2012-6-22 07:17:32 | 显示全部楼层

发表于 2012-6-22 11:51:07 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

个人觉得10kv的好
发表于 2012-6-22 16:24:42 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

肯定10KV好的多,一劳永逸,运行安全平稳。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:36 , Processed in 0.394358 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表