工控之家

 找回密码
加入工控之家

大电机启动对系统有什么影响?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:48:06 | 显示全部楼层

RE:大电机启动对系统有什么影响?

我前面说的不对。
危害:低压已降到350V,电机长期工作在这种电压情况下,负载不变致使电机电流增大,电机容易过热,电机绝缘加速老化,造成不可逆转的损伤,缩短电机使用寿命。
解决的办法:可将低压供电变压器高压侧分接开关放在3档,可提高电压5%左右。也可对高、低压供配电分别增加无功补偿装置,也能让你处的供电系统电压又有一定提高。不妨试试,应该没问题。再就是你的上级变电站高压供电电压适当的提高一下电压,不要超过5%。
发表于 2012-6-22 17:42:36 | 显示全部楼层

RE:大电机启动对系统有什么影响?

如果单存启动是电压低,只是630kw电机启动时间稍长,不会有太大的影响。正常运行时电压正常不用管它。
发表于 2012-6-22 21:37:06 | 显示全部楼层

RE:大电机启动对系统有什么影响?

根据启动后,就会影响其他装置的供电电压,电机大多在350伏以上运行来看,主要是电源容量不足,我公司高压电动机900KW一直直接启动,对电网的影响很小。如果配电线路比较长的话,建议在电机附近增加补偿电容器,可以提高线路的电压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 17:21 , Processed in 0.361512 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表