电机绝缘电阻低,怎么办?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 08:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用兆欧表测量电机的绝缘电阻时,发现绝缘电阻不够,该怎么处理?
发表于 2012-6-21 13:02:49 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

多大的电机?有没有空间加热器?有的话,把空间加热器投入!
发表于 2012-6-21 17:36:24 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

通常来说是受潮了,可以打开端盖用喷灯或者碘钨灯 或者大功率的白炽灯烘烤,应该电阻会上来,前提是这个电动机一直使用着,停下来要再次用的时候这样处理
发表于 2012-6-21 22:09:59 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

对于没有空间加热器的电机(一般都为较小的低压电机),可以采取一些其他方式进行处理,提高电机绝缘。
1、对于特小的电机,将联轴器拆除后,将电机整体放入烘箱内进行加热烘干,提高电机绝缘;
2、对于体积较大的电机,可以将前后端盖拆除,用纯净风对绕组进行吹扫(一般电机绝缘下降,都是绕组积尘受潮所致),把内部灰尘吹扫干净;
3、用碘钨灯或白炽灯对电机绕组进行烘烤。
发表于 2012-6-22 02:43:34 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

回复 2# zyz8438


  电机比较小~~才25KW~~我试着拆开用你们的方法试试!!!谢谢!!
发表于 2012-6-22 07:17:09 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

电机绝缘电阻值不符合要求有两种可能一则电机绕组受潮,一则电机绕组绝缘存在缺陷造成绝缘电阻值较低。
具体问题具体分析,有时也需要电桥测量绕组值的大小来配合着判断。
发表于 2012-6-22 11:50:44 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

顶楼上  http://www.lingkun.net
发表于 2012-6-22 16:24:19 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

重新把电机定子线圈烘烤,再浸一遍漆
发表于 2012-6-22 20:57:54 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻低,怎么办?

小电机分解后将定子找一个烘箱加加热或用灯泡(白炽灯)加热可以解决。大一点的电机也可以用灯泡(时间要长一些)或用电炉丝外套磁管放于定子里加热(可快一些)。注意:加热时电机外加个罩子,防止热量散失过快。还有一种情况,就是负载过重,电机长期过负荷,绝缘老化。如果是在用的电机不要动他,烧毁后在处理。