RE:MCC与VFD应用有何异同?

现场电机控制方式一般有两种:设备分散集中控制;设备分散单元控制
现在一般采用MCC控制方式,设备集中管理,便于维护,投资量大
     而另一种投资少,使用方便,不利于集中管理维护。
采用哪种都可以,就看投资者的意愿和工厂生产的特点如是否防爆,产品是易燃易爆品。一般化工厂都采用集中控制。
变频器是控制器,和MCC两码事,其安装布线要注意干扰问题,防止干扰调整信号,或电机启停信号等。
发表于 2012-6-22 12:29:20 | 显示全部楼层

RE:MCC与VFD应用有何异同?

楼上所说的电机现场控制现在已经用的很少了。一个电机回路,需要在变电所配一个电源开关,然后在现场配控制箱(内含接触器、热继电器等),元器件一个都没有少,顶多少了一根现场到开关柜的控制电缆。对整个项目的投资影响并不大。
最主要是如楼上所说,控制箱放在现场,很难达到防水防尘防爆的要求,对检维护非常不利。所以现在石化行业都采用的是将控制部件与电源开关整合在一个抽屉回路中,也就形成了我们常说的MCC柜。
发表于 2012-6-22 15:44:45 | 显示全部楼层

RE:MCC与VFD应用有何异同?

现在化工行业多采用抽屉式开关柜控制电机,也就是我们说的MCC,抽屉内采用电机综合保护器控制保护电机,而且还有通讯功能,能够与DCS通讯,电机的参数也都可以在控制室的DCS中看得到。
发表于 2012-6-22 19:00:10 | 显示全部楼层

RE:MCC与VFD应用有何异同?

MCC实际为启动箱看STARTER可以看出。而且在一般制图过程中,MCC一般用作开关盒标志。
这里的VFD按照我的理解实际上就是变频器。
发表于 2012-6-22 22:15:35 | 显示全部楼层

RE:MCC与VFD应用有何异同?

楼上的理解也稍微有些偏颇。
STARTER实际上应该理解为电动机的启动器。与MCC(MOTOR CONTROL CENTER )还是有区别的。前者一般为某一台电机的启动控制回路,而后者是大量电动机回路的控制中心。