以配电箱为例
配电系统上说的保护接地是配电箱外壳与地线连接??
保护接零说的是配电箱外壳与零线连接???
谁能说下NPE与设备之间关系??最好能有个简单的示意图.....
先谢谢大家了
发表于 2012-6-22 17:41:49 | 显示全部楼层

RE:接地与接零的问题

首先你先了解:接地和接零概念
接地是与大地相接,与大地做接地极相连。
接零是与变压器中性相接。如交流接触器线圈一端接接零,而不是接地,否则不吸合。
发表于 2012-6-22 19:39:04 | 显示全部楼层

RE:接地与接零的问题

回复 3# fzf119


  那连接设备外壳与接地极之间的这根线是什么线???
发表于 2012-6-22 21:36:19 | 显示全部楼层

RE:接地与接零的问题

保护接地与保护接零是指两种保护方式:
保护接地:1KV以下用电设备,变压器中性点不接地系统中,用电设备不带电金属外壳应使用保护接地。
保护接零:1KV以下用电设备,变压器中性点直接接地系统中,用电设备不带电金属外壳应使用保护接零。
首先确定你的变压器供电运行方式。
一般采用保护接零方式
这样有几种接线方式:TN-C TN-C-S TN-S三种
TN-C 就是要求用电设备不带电金属外壳的保护接零线和单相用电设备工作零线合用一根导线,导线沿途多处重复接地,其一端与变压器中性点相连接且接地。
TN-C-S就是要求在TN-C的PEN线尾端又引出保护零线与工作零线相区分,这一般在老四线制改造成五线制时遇到过
TN-S就是要求新建企业供电保护要实行五线制,从变压器中性点接地的源头将保护接零线与工作零线相区分,从而确保保护零线上无电位。工作零线上允许有一定电位。