昨天在检修中,用试电笔测试直流电源,左手接触柜体,右手用电笔测 KM,发现电笔亮--灭--亮。。。。间隔2秒左右,测-KM则常亮。这是怎么回事啊?试电笔测直流的原理是怎样的?请教各位。
发表于 2012-6-22 17:41:47 | 显示全部楼层

RE:费解的直流问题

是不是串入了闪光小母线电源?
发表于 2012-6-22 20:18:07 | 显示全部楼层

RE:费解的直流问题

<div class="quote">
是不是串入了闪光小母线电源?
发表于 2012-6-22 22:54:27 | 显示全部楼层

RE:费解的直流问题

不好说,采用的闪光继电器不一样,闪光间隔时间也会不同。你可以测量一下闪光小母线,对比一下!