【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问】
大家说说贵公司管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?你觉得那一个比较合适?

【答】
根据国家规定是88年以来是接地电阻不低于4Ω,08年以来国家为了针对山区特意对标准进行了变更改为了10Ω,但是这个方面我们做过试验对于接地电阻高了以后低压零线或者变压器外壳可能会带有一定的电压虽然不至于造成危险但是建议,接地电阻不要高于4Ω,通常来说接地电阻大部分都在1Ω一下为宜,因为变压器的中性点接地如果三相不平衡会造成零线位移而导致接地线上面带有一定的电压。
发表于 2012-6-21 18:14:42 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

只要能达到,最好还是4Ω吧
发表于 2012-6-21 20:51:02 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

<div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2012-6-21 23:27:22 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

我们都采用联合接地,接地电阻都小于1欧姆
发表于 2012-6-22 02:03:42 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

按照最新标准10Ω没错,但我认为4Ω更好一些~~~
发表于 2012-6-22 04:40:02 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

现在新安装的工程其接地电阻都小于1欧姆,除非土壤导电太差其接地电阻也小于4欧姆。
房间内管网等电位连接后接地电阻小于4欧姆方好
山上基站内部三地合一接地电阻也要小于5欧姆,因此要小于4欧姆最好,对于防雷会更好。
发表于 2012-6-22 07:16:22 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

我觉得达到国家要求的标准即可,有条件的话能够做到4欧,也许更好,对于电气方面的,越安全越好
发表于 2012-6-22 09:52:42 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

正常来讲按照新标准即可。但如果设备本身有明确要求,按设备要求。
发表于 2012-6-22 12:29:02 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

我们也是采用联合接地,接地电阻都小于1欧姆,每年由电气专业检测。
发表于 2012-6-22 15:05:22 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101105】管网接地电阻现在是按照08标准10Ω还是按照88标准4Ω?

可行性分析报告描述的是采用联合接地,接地电阻都小于1欧姆。