整流变压器噪音很大

[复制链接]
发表于 2012-6-20 23:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海友好,我们有一台UV灯用的整流变压器(380V升压到1200V),使用5年,最近噪声很大,但又检查不出什么问题,请问是由哪些方面原因引起的?谢谢!
发表于 2012-6-21 03:54:47 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

可能是因为变压器的铁芯间隙比较松动而造成的振动噪音,严重时会造成电流稍微增加!
发表于 2012-6-21 08:28:22 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

大概原因如下:
1、未浸漆
2、反馈电路参数不合适,产生谐振
3、反馈电路参数不合适
4、变压器磁隙没调好
5、变压器的工作频率,变压器绕线,变压器的铁心都可能会产生电磁噪声
发表于 2012-6-21 13:01:57 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

使用5年,寿命该到了。应该是铁芯间隙松动而造成的振动噪音。赶紧换一个吧!
发表于 2012-6-21 17:35:32 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

铁芯间隙有问题了
发表于 2012-6-21 22:09:07 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

整流变压器声音大有两方面的原因:一是可能变压器铁芯间隙原因,二是可能变压器整流部分元件有故障,如果整流元件损坏声音是要增大的。
发表于 2012-6-22 02:42:42 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

变压器铁芯松动,检查紧固螺钉
或时间长未使用
发表于 2012-6-22 07:16:17 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

用得时间久了吧?
发表于 2012-6-22 11:49:52 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

还有可能是变压器二次电压与符合不匹配,造成整流装置导通角控制不好,引起声音大
发表于 2012-6-22 16:23:27 | 显示全部楼层

RE:整流变压器噪音很大

回复 1# wanglc21


  铁心或线圈绕组松动,处理方法:铁心想办法夹紧固定。另一种,如铁心叠片间有缝隙或绕组松动可寖漆后烘干处理来解决。