工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于软启动的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
软启动启动时报故障(过流)有什么方法排除是电机方面还是软起方面引起的呢?最好是能验证软起好坏的办法。
发表于 2012-6-22 05:57:39 | 显示全部楼层

RE:关于软启动的问题

你说的软启动是变频器吗?电动机是什么电压等级的?
发表于 2012-6-22 09:52:09 | 显示全部楼层

RE:关于软启动的问题

一般如果软启动的检测元件没问题,基本就是电机或是负载波动过大的问题
发表于 2012-6-22 13:46:39 | 显示全部楼层

RE:关于软启动的问题

分别检查 电动机 电缆 软启动,然后检查参数如何过流。
发表于 2012-6-22 17:41:09 | 显示全部楼层

RE:关于软启动的问题

启动时报过流说明你的参数设置的是双重保护,即启动时和启动后均保护,一般可以选启动后保护就可以了。在者可以将参数改为限流启动(4-5Ie)试试吧。
发表于 2012-6-22 21:35:39 | 显示全部楼层

RE:关于软启动的问题

电机空载运行或检查下软起设置的参数?