楼主开题就说了,其实控制电源是在断路器上端接还是在下端接,各有各的优势,又各有各的不足。实际上这很大程度上看用户自己以及设计人员的风格。习惯了统一了就好!
发表于 2012-6-22 23:32:43 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

我做过的项目中,电机的控制电源都是在断路器(一次空开)的下端接出的。设置断路器就是为了切断控制柜供电以便对控制柜做停电检修操作。如果控制电源从断路器上端引出的话,断路器断开后控制柜内的控制回路任然带电,这样的话设置断路器还有什么意义呢?
发表于 2012-6-23 00:11:48 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

对于进线,肯定要接在电源进线端,接在别的地方你的控制回路没有电怎么用,如果是母联,上下都要接,最好加上两个继电器,这样有个优先,不管是上端有电还是下端有电都可以操作。
发表于 2012-6-23 00:50:53 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

呵呵,如果控制电源从一次空开前端引出,那么就要另外再加一个开关,如你们所说的二次空开。这样做当然也可以,但是增加二次空开也是要增加费用的,不是吗?而且也增加了停电检修时的操作步骤。

正常工况下是不会断开一次空开的,而一旦断开一次空开时,肯定是要对配电柜检修或维护,在这个前提下,设置二次空开有意义吗?