工控之家

 找回密码
加入工控之家

控制电缆型号是什么呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
KVV 是硬线,RVV 8芯的没有,只有5芯以下的?8芯的RVVP有,但是我用不到屏蔽。
还是控制电缆我看一般用的是1.0平方的,但是1.0平方可以承受9A电流,控制电路电流没那么大吧,用0.75平方的怎么样呢?KVV 8*0.75
发表于 2012-6-22 12:28:09 | 显示全部楼层

RE:控制电缆型号是什么呢?

RVV最多有20多芯的,8芯的肯定有,一半使用长度比较长或敷设比较难的或比较重要的都会预留备用芯,以便替换故障芯。使用1.0平方是有规范要求的,并不是单纯考虑载流量。如压降、发热、线缆强度等等。0.75平方一半只用在柜内PLC的卡件到隔离继电器、安全栅等的接线,因为面积大的话,卡件接线不方便。
发表于 2012-6-22 15:04:29 | 显示全部楼层

RE:控制电缆型号是什么呢?

我这里选电缆,每平方2.5安,最大不能超过3安,9A电流要选用4平方的电缆!
发表于 2012-6-22 17:40:49 | 显示全部楼层

RE:控制电缆型号是什么呢?

也要考虑一下线路的长度,跟线路电阻有关,线路电阻越小越好。
发表于 2012-6-22 20:17:09 | 显示全部楼层

RE:控制电缆型号是什么呢?

可以的,我家的电磁炉两千瓦,线缆时RVV2*0.75,足够了
发表于 2012-6-22 22:53:29 | 显示全部楼层

RE:控制电缆型号是什么呢?

0.75用到两千瓦,线必定发热啦!工程上是不能这样用的!