6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复 13# hy870126


小电流系统单相接地对称性没变规程允许运行2小时一般动作于信号
发表于 2012-6-22 17:40:48 | 显示全部楼层

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

保护的动作 不是考虑那相接地,对于高压来说两只互感器主要是为了省成本,组成的方式是V 也叫不完全星形接法,根据故障的判定如果B出现了故障,A C 两相的角度会发生变化,如果接地的话不管是那相都是一样的现在中国的高压电网都是中性点不接地或者中性点经过高阻(消弧线圈)接地,不影响电网的正常运行。出现短路肯定是三相中的任意两相或者三相所以,不管如何B相也能保护。说实话现在对于这样的回路使用还是比较频繁的。
发表于 2012-6-22 21:35:18 | 显示全部楼层

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

v v接线AC相电流的矢量和为B项电流,可以节省一个互感器。在现在的微机保护柜内,可以准确计算出B相电流,同时在pt接入的情况下可以计算出有功无功功率,也可以计算出功率因数,以及电度数等许多电量参数,因此仅适用AC两相互感器就可以了!