使用道具 举报
有不同意见:两电机的速断是同时跳的,原因是电机2电缆短路时,有两个电源向故障点灌短路电流,一是电源,二是电机1,就是2楼所说的电缆短路时,电压跌降,电机1和所带设备总的“转动惯量”带着转子高速转动,变为发电机,电机1定子发出的大电流流向故障点,因离故障点距离很短,电压跌降也较严重,电机1发出的电流大于速断保护定值,所以,电机1的速断保护也动作了。[size="2"][color="#999999"]lingxuct 发表于 2010-10-20 12:47 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />