在办公装饰改造过程中,施工单位将零线接入空气开关中,能否可行?接地线能否直接接到配电箱的内壳上?规范中对这两点点有没有明确的规定?本人不是电气专业,急需答案。
发表于 2012-6-22 09:51:32 | 显示全部楼层

RE:空气开关

就应该这么接!
发表于 2012-6-22 11:48:47 | 显示全部楼层

RE:空气开关

配电箱的金属壳必须要接地!
零线不允许接入开关!
零线要是接空开必须是和相线联动的,也说是说只能用双极(单相)和四极(三相)的空开!
发表于 2012-6-22 13:46:02 | 显示全部楼层

RE:空气开关

零线不能单独接入开关。必须是和相线联动!
发表于 2012-6-22 15:43:17 | 显示全部楼层

RE:空气开关

单独的零线接空开。如果过流烧坏电气,在有可能只切断了零线而相线没切断的话,估计就有危险了,故障电器还带电的,所以要联动。要不然只相线用1P的空开也可以。
发表于 2012-6-22 17:40:32 | 显示全部楼层

RE:空气开关

<div class="quote">
单独的零线接空开。如果过流烧坏电气,在有可能只切断了零线而相线没切断的话,估计就有危险了,故障电器还 ...
[size="2"][color="#999999"]xuyaohua 发表于 2010-10-22 17:31 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 19:37:47 | 显示全部楼层

RE:空气开关

学习中,谢谢各位
发表于 2012-6-22 21:35:02 | 显示全部楼层

RE:空气开关

现在进户的总的空开都是2p的,分的采用1p,1p的必须接相线的,记得有句话叫做“火线进开关”,说的就是这样接安全吧。
发表于 2012-6-22 23:32:17 | 显示全部楼层

RE:空气开关

学习了,真是谢谢