这样的保护一般使用几个,还是同时使用
发表于 2012-6-23 00:11:21 | 显示全部楼层

RE:讨论一下高压的正序 负序和零序保护作用的区别和联系

对于线路而言,一般只采用正序和零序保护。我们常见的速断、过流等常规保护都是正序保护,接地保护属于零序保护。
对于变压器,除用到正序和零序保护外,可能还要用到负序电压。我们常见到的复合电压闭锁过流保护,其中这个复合电压中就是指正序低电压和负序过电压。
对于发电机、电动机,除了用到正序和零序保护外,还可能会用到负序过流保护。
发表于 2012-6-23 00:50:26 | 显示全部楼层

RE:讨论一下高压的正序 负序和零序保护作用的区别和联系

正序 负序 零序 在不对称短路时才有 而且零序保护在大电流系统 和小电流系统的作用是不同的 前者动作于跳闸 后者一般动作于信号