在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?无论是器件还是控制方式,都请指教????
在电源后备与切换上,最危险的是两个电源的电压差(既有数量也有相序)相差10%以内尚可。
两个电源频率相同,误差1%以下最好
静态开关触发电压的大小与触发角度越相近越好
这种后备与切换可分为有断点切换和无断点切换。其选择的切换设备不同
ATS是靠线路连锁,控制线路主开关来完成
静态开关靠触发信号来完成无断点切换。
其次要看切换时电源的容量大小选择切换方式和设备,静态开关适合容量较低的设备
ATS适合大容量包括中压设备的电源切换。
发表于 2012-6-21 22:07:59 | 显示全部楼层

RE:在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?

回复 1# jjli618


我也是初学者,很想在此学习一下,怎么没人回答啊?
发表于 2012-6-22 02:41:34 | 显示全部楼层

RE:在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?

切换时间小于20ms时要考虑备用电源和主电源同步的问题,如果不同步可能发生相间短路等问题。
发表于 2012-6-22 07:15:09 | 显示全部楼层

RE:在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?

要核好相位,如果相位不确定一致或者不是同1个上级变电站提供,使用物理闭锁的备自投装置,就不会存在短路的危险了。
发表于 2012-6-22 11:48:44 | 显示全部楼层

RE:在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?

只要是先分后合的切换模式,都存在掉电时间。在掉电期间,存在反电动势,如果合闸瞬间,反电动势幅值较大,其相角与电源电压相角相反,那么是非常危险的!
发表于 2012-6-22 16:22:19 | 显示全部楼层

RE:在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?

现在有新的技术,微机电源快切装置可彻底解决电源后备与切换问题。
发表于 2012-6-22 20:55:54 | 显示全部楼层

RE:在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?

微机快切装置的几种切换方式,也是必须考虑电压幅值、电压相位的。