盘柜的各电器元件和UPS的电气接地都直接接到柜子上就行了吗?柜子焊在下面的槽钢上。槽钢一般就当做接地了吧
发表于 2012-6-22 16:22:19 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

[color="Blue"]你的槽钢接地了吗?如果槽钢和接地连接起来的话,象你这样做就可以了!
发表于 2012-6-22 17:01:24 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

一般的PLC柜的电气接地都怎样处理呢?
发表于 2012-6-22 17:40:29 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

首先应查施工图纸确认该槽钢确实与接地网相连;其次电气部分连接正常后还必须测接地电阻小于3欧;达到这两项要求基本可以确定设备接地良好。
发表于 2012-6-22 18:19:34 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

一般的PLC柜的电气接地都接到电气保护地就行。
发表于 2012-6-22 18:58:39 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

个人认为PLC 的接地应为悬浮地,不能和电气公用接地
发表于 2012-6-22 19:37:44 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

哦,一般都是PLC柜子下面的槽钢接到接地网吗?一般的电气接地都这样吗?还是各个PLC柜分别引接地线到集中的电气接地的设备上?
发表于 2012-6-22 20:16:49 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

PLC柜的接地和仪表,电气是要分开的,UPS为了增加可靠性,一般不接地。另外电气地一般接地电阻小于4欧就行
发表于 2012-6-22 20:55:54 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

屏蔽地和保护地分开接地。
发表于 2012-6-22 21:34:59 | 显示全部楼层

RE:PLC盘柜的接地该怎么接?

最好是单独做接地,特别是有变频器等干扰源时。