发表于 2012-6-22 07:15:02 | 显示全部楼层

RE:35KV穿墙套管放电声响,请问是什么原因造成的?

我遇到过这种问题,建议将电缆引入室内,安装刀闸即可解决问题
发表于 2012-6-22 11:48:37 | 显示全部楼层

RE:35KV穿墙套管放电声响,请问是什么原因造成的?

是否接地部分没做好,接地不良?
发表于 2012-6-22 16:22:12 | 显示全部楼层

RE:35KV穿墙套管放电声响,请问是什么原因造成的?

回复 12# legsxt


  有声音是正常现象,如果声音太大就不正常了。首先停电对套管进线清洁,然后对套管做高压泄露试验,看是不是套管需要更换了。
发表于 2012-6-22 20:55:47 | 显示全部楼层

RE:35KV穿墙套管放电声响,请问是什么原因造成的?

你说的现象是发生污闪,处理方法很简单,根据你的环境增加瓷瓶的清扫次数,春查、秋查不能满足要求了,另外更换免维护绝缘子,可以解决这个问题。