工控之家

 找回密码
加入工控之家

有奖答题:变压器电流近似计算

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台35000/6300V的变压器,容量是10000KVA,35KV侧额定电流为In1=164.9A,,短路阻抗7.66%,若高压侧加380V电压,35KV侧电流大概会有多大?
发表于 2012-6-23 00:10:01 | 显示全部楼层

RE:有奖答题:变压器电流近似计算

因为是近似计算,可以认为变压器的变比、阻抗是一直恒定不变的,且变压器的效率为100%。
变压器做短路试验,是将低压侧短路,在高压侧加电压,使得低压侧电流达到额定电流。也就是在高压侧加35*7.66%=2.681kV时高低压侧电流达到额定电流。那么在高压侧加380V时的电流则是:0.38*164.9A/2.681=23.37A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 20:45 , Processed in 0.232672 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.