工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于三相异步电动机三相电流不平衡

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一台电动机在空载时空载电流为7A(一相电流不平衡最大相差0.6A),请教具体电动机三相电流不平衡所允许的最大比值是多少?此台电动机是否还可正常使用
发表于 2012-6-22 07:52:49 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

电动机是否能正常使用,要看三相直流电阻是否平衡。测测三相直流电阻,不平衡度不超过规范要求的2%就没问题。
不要以电动机的三相电流平不平衡作为依据来判断电机的好坏,因为引起三相电流不平衡的因素太多。即使是三相直阻完全相同的电动机,在运行中因为受到1)三相电压不平衡,2)三相CT特性不一致,3)CT二次电流回路受到一定干扰(特别是空载时影响最大)......许多原因也会使得电动机的三相电流看上去不平衡。
发表于 2012-6-22 09:50:04 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

楼上版主说的没错我在这里补充一点,当主回路有一相虚接时也会出现三相电流不平衡的现象,前几天我们就遇到了这个问题,平时正常运行三相电流基本平衡的的设备突然三相电流分别是190A、130A、130A。停机一检查发现在电机接线盒内的一相线严重虚接电缆已经变色了,所以当发现这种情况时不要掉以轻心,应该详细检查一下主回路的各个环节。
发表于 2012-6-22 11:47:19 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

三相不平衡原因很多,电机内部匝间短路,也会引起,
发表于 2012-6-22 13:44:34 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

回复 4# JYW366

电机内部匝间短路才是我们认为不合适的,我们必须通过测量电机的直阻,看三相直阻是否平衡来判定是否存在匝间短路,而不是靠三相运行电流是否平衡来判定是否存在匝间短路!
  
这也是我们在这个主题帖内讨论的主要目的!
发表于 2012-6-22 15:41:49 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

从电机的三项电流确实能看出一些电机存在的问题,但不是判断的根本,还应根据版主多说的三项电阻的不平衡度来看,电机三项电阻的测量,一般大功率的电机,一般电阻很小,要用电桥才能测出,功率很小的电机,用万用表可以大致测出来。
一般情况,出现三项电流不平衡的现象,还是注意停机看一下,检测一下电机以及判断一下各种检测装置是否正常,经验的一些判断,也是很好的方法。
发表于 2012-6-22 17:39:04 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

正如楼上 lzs771010 朋友所说,如果在运行中发现电动机三相电流出现了比较大的不平衡,那么最好能停机进行检查。但切莫就此断定电动机本身有问题,还需慢慢排查,是否是外因引起,再测量电机直阻,看是否为电机内部匝间短路引起三相电流不平衡,这才是发现问题、解决问题的途径!
发表于 2012-6-22 19:36:19 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

可以用,但不知是高压还是低压电机?
发表于 2012-6-22 21:33:34 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

是否正常请参考以下几点:
1、最大相差不超过10%
2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;
3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。
其中第3点最为重要。
发表于 2012-6-22 23:30:49 | 显示全部楼层

RE:关于三相异步电动机三相电流不平衡

谢谢各位大侠的指教,使对此类情况有了新的认识。