工控之家

 找回密码
加入工控之家

电气巡检制度和记录表格

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求编写电气人员巡检要求和记录表格,哪位兄台有好的例子?
发表于 2012-6-22 16:20:26 | 显示全部楼层

RE:电气巡检制度和记录表格

2.巡回检查制度
为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。
(1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。
(2)定期巡视项目。
1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。
2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。
3)各连接点有无过热现象。
4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。
5)变压器的冷却装置运行是否正常。
6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。
7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。
8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。
9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。
10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现象。
11)直流母线电压及浮充电流是否适当。
12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂、泡胀及局部短路现象。
13)设备缺陷有无发展变化。
(3)特殊巡视项目。
1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备;大风时,注意室外软导线风偏后相间及对地距离是否过小。
2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电、雷电计数器是否动作。
3)在雾、雨、雪等气象时,应注意观察瓷绝缘放电情况。
4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。
5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及继电保护动作情况。
6)夜间熄灯巡视,检查瓷绝缘有无放电闪络现象、连接点处有无过热发红现象。
(4)巡视时应遵守的安全规定。
1)巡视高压配电装置一般应两人一起进行,经考试合格并由单位领导批准的人员允许单独巡视高压设备。巡视配电装置、进出高压室时,必须随手把门关好。
2)巡视高压设备时,不得移开或越过遮栏,并不准进行任何操作;若有必要移动遮栏时,必须有监护人在场,并保持下列安全距离:
10kV及以下 0.7m
35Kv 1m
3)高压设备的导电部分发生接地故障时,在室内不得接近故障点4m以内,在室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
发表于 2012-6-22 17:38:36 | 显示全部楼层

RE:电气巡检制度和记录表格

依据XX有关规定,结合本班组所辖设备的实际情况,制订电气班设备巡检管理制度如下:
1、 巡检时间
每天上班后半小时,每天一次。
巡检完毕把巡检情况记入mis系统。
2、 巡检内容
听:设备运行声音是否正常,和以前声音进行比较有否过大或过小。
看:电流表、电压表、温度表、压力表等现场表计与平时是否相同,是否有明显的变化,必要时做记录。
查:现场的装置性违章和习惯性违章
测:测量转动设备的温度、电流等变化情况
3、 注意事项:
1) 进入配电室等区域事先征得运行同意,并到运行登记借钥匙。
2) 一般只做表面检查,不得打开盘柜门做深入检查
3) 遇到拿不准的情况时,请示汇报。
4) 除非特殊情况,不得做改变运行方式、启停设备等工作。
5) 发现问题及时汇报。
6) 现场巡检应遵守《电业安全工作规程》等安全规定。
7) 巡检时应携带必要的工具,如:手电、听针、测温仪、测振仪等。
4、 巡检分工:
按照设备分工进行,详见电气班设备分工
5、 检查与考核
1) 除非特殊情况,任何人不得不巡检,否则按每次10元进行考核。
2) 巡检时不得做与巡检无关的事情。
3) 如因巡检不到位而造成设备损坏程度增大,按每次100元进行考核;情节严重造成公司或检修管理处考核的,所扣款项由责任人个人承担。
4) 巡检时切忌走过场,发现一次按10元进行考核。
               
电气班
                 200x-xx-xx
发表于 2012-6-22 18:56:46 | 显示全部楼层

RE:电气巡检制度和记录表格

电气设备巡检,应该在现场运行规程中专门描述,要具体说明巡检结果的判定标准,现在企业运行实践中欠缺的就是巡检标准过于笼统,无法衡量,依赖于巡检者的责任心和经验。
发表于 2012-6-22 20:14:56 | 显示全部楼层

RE:电气巡检制度和记录表格

巡检制度无需专门辟出电气巡检嘛~!
巡检一般可以根据每台(或每类)设备制作出点(巡)检表
操作者点检自己操作的设备 电气 和机械人员巡检所以设备并记录设备故障情况
巡检一般要做到“每日一巡”
如果工厂设备较多的话只要做重点设备的点巡检即可
发表于 2012-6-22 21:33:06 | 显示全部楼层

RE:电气巡检制度和记录表格

建议你下载《规范化的点检制度》一书,你要得就全有了!
发表于 2012-6-22 22:51:16 | 显示全部楼层

RE:电气巡检制度和记录表格

参考了,我现在也正在制定我们厂的电气高压设备巡检标准,到处搜索。如有哪位同仁有最新的,还请供我参考参考,先谢谢了!
发表于 2012-6-23 00:09:26 | 显示全部楼层

RE:电气巡检制度和记录表格

《规范化的点检制度》一书论坛有吗?